Кровельный КЛУБ

Нахлёст Профлиста

  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 0
15 март 2017 14:19 - 27 март 2017 10:49 #1 от Ярослав
Ярослав создал тему: Нахлёст Профлиста
Вопрос для экспертов. Правильный ли мне сделали нахлест профлиста?
Вложения:

  • Сообщений: 9
  • Благодарностей: 0
16 март 2017 14:23 - 27 март 2017 10:49 #2 от Кузьмич
Кузьмич ответил в теме Нахлест Профлиста
Я экспертом по профнастилу не являюсь, но на фото чётко видно что есть протечка.
Вывод только один - сделано неправильно. Видно же что листы смонтированы встык, а должно быть внахлёст. Интересно как у вас гидроизоляция выполнена. Есть защита или протекает во внутрь?

  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 0
17 март 2017 12:17 - 27 март 2017 10:49 #3 от Ярослав
Ярослав ответил в теме Нахлест Профлиста
нет никакой изоляции. Да текет по швам во время оттепели, но строители, что делали, меня уверяют: " Все по технологии, у любого спроси."

  • Сообщений: 7
  • Благодарностей: 0
21 март 2017 12:01 - 27 март 2017 10:50 #4 от Rost
Rost ответил в теме Нахлест Профлиста
В том то и дело, что вам делали "строители". А строители они такие, что на словах умеют всё, а на деле - ничего. :ebuh:
Если вы строите для себя, не должно быть слова строители. Штукатурят - штукатуры, паркетчики - паркет кладут, ну а крыши делают кровельщики. Каждый специализируется на отдельных направлениях, где знают свои нюансы, специфические тонкости и ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.
Только стоит поменять местами - сразу пиши-пропало. Наверно так же и у вас было: сначала фундамент копали, потом стены ложили, потом и крышу "сделали". Результат - допустили простейшие ошибки.
Надеюсь у вас внутренняя отделка не пострадала или ещё не сделана. За сезон обязательно перекройте по правильному. Докупите профнастил и сделайте нахлёст. Благо это не трудоёмкое решение.

  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 0
22 март 2017 16:33 #5 от Ярослав
Ярослав ответил в теме Нахлест Профлиста.
Rost, а вы угадали), нет внутри отделки нет.

  • Сообщений: 13
  • Благодарностей: 1
07 апр 2017 13:43 #6 от Smart
Smart ответил в теме Нахлёст Профлиста
Нахлёст неправильный. Такой стыковкой делают заборы из профлиста, а для кровли должен быть нахлёст на волну. Как уже сказали, у вас сделано встык.
В любой инструкции по профнастилу указывается, что для крыши стоит учитывать то, что из-за нахлёста полезная площадь листа уменьшается и приводят цифру площади под конкретную серию профлиста. Сколько встречал, всегда это выделяется так чтобы было заметно и бросалось в глаза.
А у вас сделано неправильно. Тот кто делал имеет полное право называться бракоделом.

  • Сообщений: 7
  • Благодарностей: 0
11 мая 2017 11:20 - 12 мая 2017 23:26 #7 от arni
arni ответил в теме Нахлёст Профлиста
Верно заметил, Smart, стык делается нахлестом на волну. В прошлом году, в связи с повреждением шифера на гараже от сильного ветра, мой знакомый, кровельщик, неправильно постелил профлист, сделав не так нахлест. Я догадался об этом, совсем недавно. Было это, как прошел сильный дождь. Я думаю на следующей неделе, купить профнастил и перестелить по правильной схеме:

  • Сообщений: 6
  • Благодарностей: 0
01 июнь 2017 11:15 #8 от Стиг
Стиг ответил в теме Нахлёст Профлиста
Ярослав пишет:

Вопрос для экспертов. Правильный ли мне сделали нахлест профлиста?

Нахлёст неправильно сделан.
Вина монтажников на все 100% и если они рассказывают что так правильно - это их "высокий уровень".