[quote="Sergey20208" post=1379]Доброе вечер. Как лучше решить данную проблему?
1. смонтировать ендову огибая трубу,
2. переложить отрезок трубы выходящий на крышу?
[/quote]
Здравствуйте!
Оба варианта (сделать ендову в другом месте или разломать и переложить в другом месте трубу) - они неправильны.
У вас просто типовая ошибка в монтаже кровли - неправильно обошли трубу. Сказал бы что так не делают, но как видим по фото - делают. Я рассказы про бракоделов опущу и попробую изложить вам в чём суть самой ошибки.
Начнём с самого начала. У вас есть две трубы которые широкой стороной перпендикулярны направлению уклона скатов:
[center][attachment=259]truby-marker.jpg[/attachment][/center]По фото отчётливо не видно, но похоже что там сзади просто задуто монтажной пеной.
Правильно для труб делать такую конструкцию, которая будет безопасно отводить от трубы воду, предотвращая застои воды и образование луж. Мы эту конструкцию называем [b]ледоруб[/b], но у неё есть разные названия.
Выглядит это так:
[center][/center] [attachment=268]truba-ledorub_1.jpg[/attachment]
[center][/center]Уверен что вам достаточно одного взгляда чтобы понять что сзади трубы нет застоев для воды - вся вода уходит самотёком.
Вот получается для трубы которая которая слева на вашем рисунке где я выделил, нужно делать такую штуку. Если не сделаете, оно рано или поздно даст течь.
А что касается второй трубы которая в ендовой, то тут уже нужно конструкцию немного по другому делать. Я сколько не всматривался, не вижу точку оси ендовой, которая от конька на пересечении с трубой. Поэтому не могу чётко представить этот узел.
Вот в интернете на пикабу нашёл интересный вариант для решения подобной задачи. Я фотки с ним прикрепил к посту. Не факт что именно это решение для вашего случая, просто пример показать что всё решаемо.
Я бы лично нашёл другое решение на основе классической конструкции, а не так как пикабушники навернули конструкцию.
И да, тут ещё зависит от того как и кто будет кровлю делать. Если обычные прикручивальщики металлочерепицы, то тут.., то тут..., то тут всё равно стрёмно доверять. У них же ни понятий, ни инструмента. А если нормальный мастер по фальцевой кровле - то он герметично может всё сделать по красоте любой узел.
А придумать ледоруб к этой трубе не сложно. Просто из предоставленной вами инфы не видно точки пересечения ендовы с трубой. Где она находится.